请教关于别墅内庭院雨水排放问题

发布于:2010-03-23 09:32:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
2009版给排水设计技术措施中标明:内庭院雨水不得接入检查井井面标高高于该雨水口的检查井。高手能否解释一下该条规范的技术理由,按照常规只要检查井出水管管底标高低于雨水口标高的,就能接入,而和检查井的井面标高没有太大关系。多谢高手能给予指点!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ftxiaoke
    ftxiaoke 沙发
    因为室外雨水管道是按照满管流设计,而且也真的会满管运行,容易发生倒灌,所以定此规定!
    2010-04-02 23:04:02

    回复 举报
    赞同0
  • sn_1229
    sn_1229 板凳

    考虑的应该是特殊情况,遇到几十年一现的大暴雨,雨水无法顺利排出时,若能保证检查井井面高于雨水口面,会从检查井面冒出,而不会从雨水口溢出
    2010-03-30 10:54:30

    回复 举报
    赞同0