请问直径25的暗管最多能穿多少条电话线
请问直径25的暗管最多能穿多少条电话线
比如HPV 2×0.5的配线,我查资料截面尺寸为5.42×2.71mm,直径25的pvc管内径为21.2mm,不知按规范最多可以穿几条呢,还有4对utp又能穿几条呢,请指教。
发布于
2005-08-07 16:45:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
qyfy
2005-08-12 13:43:12
来自 PC
评论
举报
jackie_wang
管径 电话线 超五类双绞线
16 2 1
20 4 2
25 8 4-6