土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 一栋六层楼的用电规划

一栋六层楼的用电规划

发布于:2010-03-22 23:02:22 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
各位,请指导补充更正错误的地方。谢谢
公司大厦五楼用电设备容量统计表
部门 电器设备名称 数量(台) 功率(KW/台) 合计单相功率(KW) 合计单相电流(A) 三相功率(KW) 合计三相电流(A) 备注
实验室 电脑 4 0.4 1.6 8.08     预计增加容量6KW
单相空调机 2 2.25 4.5 22.72    
雷击仪器 1 1 1 5    
静电仪器 1 1 1 5    
脉冲群仪器 1 1 1 5    
会议室C 电脑 4 0.4 1.6 8.08      
技术一部 电脑 14 0.4 5.6 28.28     另计三台二通道闸机和三棍闸合计功率1KW
三相空调机 1 3.75 3.75 21.36
技术三部 电脑 11 0.4 4.4 22.22    
三相空调机 1 3.75 3.75 21.36  
技术二部 电脑 40 0.4 16 80.8   另计路障机、通道闸、三棍闸、折叠门合计功率1.5KW
三相空调机 1 3.75 3.75 21.36
技术四部 电脑 56 0.4 22.4 113.13    
三相空调机 1 3.75 3.75 21.36  
洽谈室 电脑 2 0.4 0.8 4.04      
单相空调机 1 1.125 1.125 5.68      
会议室A 电脑 2 0.4 0.8 4.04      
单相空调机 1 2.25 2.25 11.36      
网络机房 交换机 10 0.1 1 5      
单相空调机 1 2.25 2.25 11.36      
总工办 电脑 13 0.4 5.2 26.26      
单相空调机 1 2.25 2.25 11.36      
总监办 电脑 5 0.4 2 10      
单相空调机 1 2.25 2.25 11.36      
中试部 电脑 45 0.4 18 90.9     预计增加容量4KW
高低温箱 1 4 4 20    
盐雾箱 1 2 2 10    
测功机 1 0.6 0.6 3    
洗手间 开水器 1 3 3 15      
整层照明       10 50     以上设备合计单相12.5KW/63A
        12.5 63    
总计     129.1 650.67 15 85.44 整层总电流736.11A
从上表统计得五楼供电需736A。平均每相电流246A。供电电缆需用截面积3*95+1*50平方毫米ZR-YJV型电缆。
整栋大楼六层,每层以五楼为标准计算,总电流4416A,平均每相电流1472A,供电电缆需用截面3*185+1*95平方毫米YJV型电缆分四路从物业配电室输入到公司一楼配电室。
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.13 万条内容 · 752 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力系统时间同步技术方案

来自于国网南电和南瑞专家的技术方案,希望对大家有用。

回帖成功

经验值 +10