本车间3台400KW的同步电机,同时运行,有2台功率因数超前,1台滞后。是什么原因?不是应该都超前的吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • shwzc
    shwzc 沙发

    支持2#楼的观点
    2010-03-25 12:43:25

    回复 举报
    赞同0
  • y502x
    y502x 板凳
    将滞后的那台励磁电流调大些,将超前的那二两台的励磁电流调节器小些就妥啦 .
    2010-03-25 11:49:25