土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器的试验

电流互感器的试验

发布于:2010-03-22 16:11:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
高压电流互感器的变流比和极性检查怎么试验?
谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tnt1229
    tnt1229 沙发
    给一次电流
    看二次多少就知道变比啊
    2010-05-18 06:57:18

    回复 举报
    赞同0
  • sunxueli
    sunxueli 板凳
    1、一次加入电流、测出二次电流,用一次电流/二次电流=变比
    2、假设一次同名端加入电流、二次接电流表、如果电流指示正向则二次对应为同名端
    仅供参考
    2010-05-17 23:05:17

    回复 举报
    赞同0