土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 超高层排水的问题,急!

超高层排水的问题,急!

发布于:2005-08-07 13:06:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位大虾:
小弟从没做过超高层
以前做高层住宅多一些
现在有一个大约160米的超高层
包括酒店、商场和办公楼
在排水方面和普通高层有什么不同?
都有什么需要注意的?
需要分区吗?
小弟是一点经验也没有
谢谢大家了

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 8809055
    8809055 沙发
    一般两三种功能的超高层都会有避难层,避难层上下是不同功能,避难层一般也兼管道转换层,在立管底部接汇总管时,不要直接用Y三通垂直接而是用两个45度弯头先转成水平方向再接入汇总管,弯头下的支撑一定要做好。如果是立管超过100米,可以考虑适当加设两个乙字弯消能。但我做的几个工程并没有这样做,也没有什么问题。
    2005-08-17 12:58:17

    回复 举报
    赞同0
  • 8809055
    8809055 板凳
    关于管材,我做过的工程是这样的:污废水管采用柔性接口离心浇铸排水铸铁管,穿越楼板的立管和排水汇总管采用柔性抗震承插式接口;公共卫生间内支管采用不锈钢卡箍式接头。DN32通气管采用热镀锌钢衬塑(PE)复合管及配件,丝扣连接。雨水管采用无缝钢管及配件,热浸镀锌,沟槽机械接头接口。
    2005-08-17 12:45:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多