土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 现代多层住宅配电设计(2)

现代多层住宅配电设计(2)

发布于:2005-08-07 12:54:07 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
 (8)每个房间的空调插座皆为单独一个回路,空调虽属会计室固定设备,但由于无法了解住户会购买何种空调,为提高安全性,空调插座回路也采用RCD进行保护。

  (9)因住户在冬天洗澡时,浴室有采用浴霸取暖的可能性,故照明为两个回路,采用熔断式隔离器保护。

  (10)在保证安全、满足使用的前提下,降低工程造价,照明回路不采用小型断路器。为防止住户更换用错或随意更换,熔断体采用带有指示型的RT30,住户配电箱应有备件盒,用来放置熔断体备件。

  (11)如果条件允许,住户配电箱可配备模数化电压表和电流表,每个采用RCD的插座回路也都可配备过电压保护器。

  4.3 平面图设计

  (1)住户配电箱距地1.8m,不得与浴室共用一堵墙体。

  (2)因住户一般搬进后会进行装修,故每户仅布置灯座,既降低造价,又避免浪费材料。为方便住户更换光源,灯座选用螺口。厨房和卫生间应选用瓷水灯座。

  (3)空调插座距地1.8m,洗衣机插座距地1.6m,均选单相三极带开关型。厨房则根据建筑的布置,在不同位置不同设置多处插座,以满足抽烟机插座为单相三极,距地不小于1.8m,操作台上宜选用两个146双位三极插座。其他插座距地0.3m。插座距地 低于1.8m必须选带安全门型。

  (4)起居室、卧室尽可能多设置一些普通插座、普通插座布置原则为:距门宜不超过1.5m,插座之间距离不大于3.6m,普 通插座应选单相二极和三极型暗式安全型插座。卫生间插座必须布置在3区或以外地方。空调插座不应布置在一堵的两面。空调插座宜选16A,其它用插座宜选10A。

  (5)安装于卫生间内的照明开关宜与排气扇共用,采用双联防溅带指示灯型,开关装于卫生间门外则选带指示灯型,过道及起居室的部分开关应选用带指示灯型的两地双控开关。住户大门旁的照明开关应选用带指示灯型的。所有照明开关距地为1.4m。 门外宜有门铃开关在,距地1.6m。

  (6)楼梯照明定采用新型的太阳能楼道照明系统,以减少电力消耗、降低维修费用。

  (7)配电线路采用BV型导线穿无增塑阻燃PVC管在墙缝、板孔内平行或垂直于建筑轴线暗敷设,昼不按最近线路走,以免住户进行装修铺设木地板时,将电线保护管打断。

  4.4 接地及电气安全设计

  (1)为防止接地故障火灾,在住宅单元电源总线进处装设漏电动作电流不大于500mA、带延时的三相RCD,但必须与住户 插座回路的RCD有选择性配合。

  (2)住宅须根据当地实际情况,按现行防雷设计规范进行计算,决定会计室是否需要进行防雷。

  (3)低压配电系统的接地方式根据不同地区或由当地供电部门来决定,但不宜彩TN-C系统。

  (4)建筑物电气装置在电源进线处必须实施总等电位联结,并采用联合接地,宜利用建筑物基础作接地装置。

  (5)浴室属于发生电气事故危险性较大的特殊环境,为保障住户安全,必须实施局部等电位联结和其他电气安全措施。与 0、1、2区用电无关的线路不得进入这3个区域。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zz_zz
    zz_zz 沙发
    一、二可以占据一个话题的一、二楼,便宜大家浏览。
    欢迎楼主多发好帖子!
    2005-08-09 07:41:09

    回复 举报
    赞同0
  • zhy2966161
    zhy2966161 板凳
    没了,
    2005-08-08 23:29:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现代多层住宅配电设计

摘要: 按照国外住宅电气设计标准,反观我国住宅电气设计容量过小易引发电气事故的弊端,认为新建住宅电气 设计应具有超前性,并提出新世纪多层住宅配电设计的构想。 关键词: 住宅电气设计标准 设计容量 电气安全 配电设计   我国正在大力发展住宅建设,努力培育新的经济增长点。同时随着人民生活水平的提高,住宅用电负荷增长很快。为适应二十一世纪的用电水平,住宅电气应着眼于未来的发展。电气线路容量(配电回路数、线路截面、插座数量、开关电流等)的设计 ,应预留发展裕量,满足未来二、三十年负增长的需要,以免住宅建成后留下种种隐患。

回帖成功

经验值 +10