现手上有个有关X光机的接地电阻,厂家要求接地电阻小于0.2欧,我想请问通过加模块,增加接地极等等现在可行的措施,接地电阻值能达到小于0.2欧吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 李兴龙机电科技

    降低接地电阻有很多方法,联合接地电阻都达不到要求,单独接地怎能达到??
    2005-08-13 19:26:13

    回复 举报
    赞同0
  • yingming_yu
    yingming_yu 板凳
    首先,gorben提出的问题是原接地电阻,厂家要求接地电阻小于0.2欧,通过加模块,增加接地极等等现在可行的措施,接地电阻值能达到小于0.2欧吗?
    1 加模块是接地的模块,加接地极等的措施当然可以降低接地电阻,理论是对的,问题是你要增加多少的,多长的,100m1000m长度还是深度呢(极端讨论)?,因为它与地质电阻,地质层段有关,;希望必要时还要做一些定量的分析。
    2 (.......共用接地体对吧?现在不大都是采用这样的接地形式,)共用接地是系统概念,在我国接受这个标准是老一辈的工程设计人员经过10-15年或更长时间才以部颁标准确定下来的,以北邮和广邮研究所为主导,以美国航空航天局的规程作基础得出的,可以说,他们付出了一辈子心血,我们做技术的不要凭感觉判断,有时间希望读一些这方面的资料和书,在这些技术论坛上,我们要反映相应的技术素质,不要QQ,
    3 我20多年经验,有时要在在《1欧的基础上提高0.1欧,不知要换多少土,要增加多少地极才行啊,
    4 kolmar的意见才算是专业的意见;
    2005-08-13 14:43:13