只看楼主 我来说两句降低接地电阻有很多方法,联合接地电阻都达不到要求,单独接地怎能达到??
回复 举报
1 加模块是接地的模块,加接地极等的措施当然可以降低接地电阻,理论是对的,问题是你要增加多少的,多长的,100m1000m长度还是深度呢(极端讨论)?,因为它与地质电阻,地质层段有关,;希望必要时还要做一些定量的分析。
2 (.......共用接地体对吧?现在不大都是采用这样的接地形式,)共用接地是系统概念,在我国接受这个标准是老一辈的工程设计人员经过10-15年或更长时间才以部颁标准确定下来的,以北邮和广邮研究所为主导,以美国航空航天局的规程作基础得出的,可以说,他们付出了一辈子心血,我们做技术的不要凭感觉判断,有时间希望读一些这方面的资料和书,在这些技术论坛上,我们要反映相应的技术素质,不要QQ,
3 我20多年经验,有时要在在《1欧的基础上提高0.1欧,不知要换多少土,要增加多少地极才行啊,
4 kolmar的意见才算是专业的意见;