正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(14 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
我在检查有功电度表的接线时,首先有三相四线的电压加入,之后用实验台的电流输出依次加在三相CT的二次侧,然后发现电流加到A相时,表正传,而电流加到B、C相时表反转。 另外,在检查无功电度表时,也发生类似的表反转的情况。 请各位指点,这个是什么原因?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句至于大家说用母线排,照理说应该那么做,做实际当中并不是那么可行,一是造价太高,二是
施工也麻烦。再一个就是说,如果供电局要求的不那么严格的话,客户也不愿意花那么多的钱。
回复 举报
回复 举报