发布于:2010-03-21 23:13:21
来自:建筑结构/3D3S
[复制转发]
3d3s9.0,运用空间任意点支撑幕墙菜单,计算某雨棚玻璃时,加风载取体型系数按-2(内部点取在雨棚下方),则计算结果会错误(应力为0,桡度为0,估计是算到内力为负取为0了;不过玻璃产生的节点荷载倒是自动导上了),但如果按体型系数为+2(内部点取在雨棚上方),则计算结果貌似没问题。
这应该是一个小BUG吧?
BTW:虽然这里举例是雨棚(不是正宗幕墙),不过一定倾斜角度、承受负风的的幕墙玻璃还是常见的。希望熟悉者说说看,是不是还有其他原因?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报