土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 这种情况下,断路器低压侧断路器能取消么?

这种情况下,断路器低压侧断路器能取消么?

发布于:2010-03-21 22:24:21 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如图,箱变内只有一根电缆引出,接外面的几个控制柜,在此情况下,断路器是放在变压器低压出线口还是在电缆出线处?(红圈圈处)

我认为应该放在变压器低压出线处,但电缆出线处可以不接开关么?如果必须接开关,接哪种开关合适(断路器or负荷开关)?

该把开关放在哪儿最合适?

111.JPG

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lxx297537449
    lxx297537449 沙发
    前面不能取消,后面取消一般没问题.
    2010-03-24 20:56:24

    回复 举报
    赞同0
  • hero_2008
    hero_2008 板凳
    前面一个肯定是不能取消,如果取消了母线、电容部分出现问题就没保护了。
    最好保留两级保护,我的主张是后一级也采用断路器。:)
    2010-03-23 19:56:23

    回复 举报
    赞同0