土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 静压管桩,如此设计,是否垃圾?

静压管桩,如此设计,是否垃圾?

发布于:2010-03-21 17:11:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
进入施工现场时,桩基础已经如甲方施工完毕。看到打桩记录及设计图纸发现,设计院将PHC-A400-95桩的特征承载力定为750KN,而要求压桩时的终压值为4.0。
而在正常的设计中,一般400径的静压管桩,桩身的承载力为2250KN,特征值不会低于1100KN,终压值控制在2.2-2.4之间。并且本工程的地勘报告显示,在自然地面下6米土承载力,已达到4.5MPa。桩承载力取值如此之小,对工程造成巨大浪费——桩的成本、承台的成本等,本工程落地面积5000平米,共计1700根桩,与300桩相比成本增加1000多万元。
如此设计不知为何?
我猜是设计者将拷贝其他工程图纸,忘记改了;施工时甲方未进行图纸会审直接施工。
请各位多指点。

[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • dapeng611
    dapeng611 沙发
    呵呵
    2010-04-12 17:55:12

    回复 举报
    赞同0
  • 007008ghnb
    007008ghnb 板凳
    预应力管桩压桩有个终压值,什么意思?我们这里压桩,就是一个承载力特征值。另外一个控制的要求就是桩长。
    2010-04-11 17:09:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现场资料管理(河北绿色版).rar

:victory:

回帖成功

经验值 +10