土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 地板出现冷凝水问题

地板出现冷凝水问题

发布于:2005-08-06 19:11:06 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
办公室在5楼地板出现冷凝水,4楼是洁净室,应该是4楼影响到5楼的地板温度,地板温度实际测下来是20度以下的地方出现冷凝水,空气温湿度在办公室内也不均匀,温度都差不多25度左右,相对湿度50%~80%,高湿度的空气24度/70%左右和低温地板20度左右,这样地板上就会冒出冷凝水,在新风空调箱出口测出空气参数为24.5度/92.5%,办公室采用风机盘管送风系统。我个人初步认为是新风湿度高造成的,新风空调箱设定温度为24度,对湿度没有控制的,所以我想降低新风空调箱出风温度20度左右,目的是使空调箱冷盘管开度加大,送风湿度降低点,可结果室内半天后还是有冷凝水,是不是新风少影响不了整个办公室,还是室内原先的风机盘管是循环的空气,空气中湿度还是挺高的,还是这种做法是错误的,或哪位大吓有何更好的解决方法?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • xyzjm12
    xyzjm12 沙发
    不好意思,没看仔细,理解错了!
    2005-08-12 00:27:12

    回复 举报
    赞同0
  • zhangweichun2000
    FC没有积水呀,积水肯定会流下来的啦,没看到从天花板漏下来,并且也检查了FC没问题,只是新风机组排水不畅,其实新风机有个缺点,排水口位于冷热盘管之间,要看口非拆箱体外皮不可,麻烦,还是YORK的呢!现在从里到外都做了防漏措施,冷排盘是共用的,机组在6F,FC在5楼,从上往下排到1F的。
    2005-08-11 22:14:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 422 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何解决洁净室内负荷不均造成环境温湿度超标?

现有洁净室在运行中,由于机器超过设计负荷,使得环境参数超标,造成生产中断,环境采用的是FFU+RCU空调系统,洁净度为1000级,22+/-2度,45+/-5%,实际测下来原因是负荷分布不均匀,有的地方温度偏高,有的偏低,近期即将进行改造工程,哪位大虾对此情况有何看法?请给予帮助,谢谢!尤其是值得注意的地方。

回帖成功

经验值 +10