土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关开漏电开关的设置

关开漏电开关的设置

发布于:2005-08-06 18:55:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电通常采用三级或四级配电,低压配电房不设漏电,其它总箱、层间箱及户箱均要设漏电吗?现在设计图,许多人的做法在户箱及层间箱设置,总箱不设。我尝试在总箱也设漏电,选用500mA,建设方很大意见,说万一跳闸,整栋楼没电,会造成混乱,大家发表个人的做法,谢了。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • popppwp
    popppwp 沙发
    这里的总箱不能设漏电开关,可以设漏电报警
    2005-08-08 12:44:08

    回复 举报
    赞同0
  • lf4260
    lf4260 板凳
    感觉上总箱应设置漏电开关,防止偷电!~
    2005-08-08 12:36:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多