土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教哪位知道怎么从外国的地质报告中得出符合我国规范需要的地基承载力特征值?

请教哪位知道怎么从外国的地质报告中得出符合我国规范需要的地基承载力特征值?

发布于:2010-03-21 12:05:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做一个巴基斯坦项目,他们用的好像是美国规范,请问哪位有类似设计经验。如何从他们给出的无侧限抗压强度等内容里边得到我们需要的承载力特征值和场地类别和地震烈度等内容。
下边是我自己从一个当地的地质报告样本挑的一些主要内容翻译的内容,水平有限。有些可能不怎么正确。请有经验的给指教一下吧。



某地男子高中某建筑岩土工程报告

目录:
1. 概述
2. 场地地址
3. 工作内容(范围)
3. 1场地勘察
3.2地下土质分层
3.3地下水位
3.4地下土质强度(承载力)特性
4.实验室测试
4.1颗粒粒径(尺寸、大小)分析
4. 2稠度极限
4. 3无侧限抗压强度
4. 4直接剪切试验
4. 5土壤化学组成分析
5.基础类型和埋深
6.地震
7.总体建议
表格1 场地水分含量结果
体积密度和无侧限抗压强度
表格2 直接剪切试验结果
表格3 土壤化学组成分析结果
附录A 场地钻孔记录
附录B 颗粒粒径分析曲线
附录C 位置平面图




3.2地下土层描述
BH-1
省略
BH-2
省略
在钻孔的全深度范围内的地下土层非常安全,土质致密,有良好原位抗剪强度。钻孔深度范围内无任何软弱土层。土层地质解释写在钻探记录表里,见附录A。
3.3 地下水位:钻孔最大深度范围15英尺内未见地下水。场地湿度接近最佳限值。数据记录于2010年3月第一个星期。


3.4地下土质强度(承载力)特性
土质强度特性调查采用标准惯入试验和无侧限抗压试验。BH-1的粘土层的qu值,从0.8到1.24吨/平方英尺不等。对BH-2土层的混合砾石层,qu值无法得到。整个探得地层的SPT“N”值从7到无效。现场水含量、体积密度和无侧限抗压强度在表格I中给出,SPT“N”值记录在钻孔记录表格中,见附录A。


4.实验室试验
省略

5.地基基础类型/埋深和地基承载力
为了评定地表下情况和确定基础设计参数而做了多种现场试验和室内试验。经过对这些试验结果的处理,用以确定出基础设计所用的参数。拟建建筑物需要综合考虑经济性以及具体承载力要求来进行基础选型。考虑到现场场地和地下土层以及基础材料的工程特性,对拟建建筑物建议采用以下基础形式以及基础埋置深度:
A:最高区域(参考BH-1粘土层)
(i) 条形基础(墙下连续条形基础)
Df=3英尺(自然低坪之下)
qa =0.95qu
这里的qa=(安全系数为3时的净承载力)
qu = 最小无侧限抗压强度=0.8 吨/平方英尺
因此 qa=0.95X0.8=0.76吨/平方英尺
(ii) 矩形独立柱下基础
Df=4~5英尺(自然低坪之下)
qa =cNcf
c(内聚力)=无排水抗剪强度并且等于1/2 qu(平均qu=0.88吨/平方英尺),因此c=0.88/2=0.44吨/平方英尺
Nc=粘土的terzaghi’s(可能是个名称)承载力系数 ,依据基础形状而定
=6.3(最小值)
f =3(安全系数)
因此 qa=0.44X6.3/3=0.92吨/平方英尺
B. 较低区域(砾石层)
(i)条形基础(墙下连续条形基础)
Df=3英尺(自然低坪之下)
qa =720(N-3)(B+1/2B)2RW’
这里的qa=最大沉降量为1时候的净允许承载力
N=受力面积不超过8时候SPT值N
B=3最小宽度(假设值
Rw’=地下水位调整系数=1.00
qa= 720X(8-3)(3+1)/(2X3)2X1.00
=720X5X16/36X1.00
=1600 磅/平方英尺
=0.71吨/平方英尺
(ii)矩形独立柱下基础
qa =720(N-3)(B+1/2B)2RW’
这里的qa=最大沉降量为1时候的净允许承载力
N=受压面积不超过14时候设计SPT平均值
B=6X6宽(假设值)
Rw’=地下水位调整系数=1.00
qa= 720X(14-3)(6+1)/(2X6)2X1.00
=720X11X49/144X1.00
=2695 磅/平方英尺
=1.20吨/平方英尺

6.地震
本场地位于地址活跃区,在最近一次2005年10月的地震中给建筑物造成断裂破坏。地震运动产生横向作用力。这种横向作用力可能在任何水平方向角度作用在建筑上。这种水平作用力效果可以根据最近修订的统一建筑规范(针对不同地震区域,尤其是巴基斯坦)来评估计算。为此,可以找到巴基斯坦拉瓦尔品第地区地质情况指导原则或者其它容易获得的地图或文献参考。
7.总体建议
(1)地基土壤开挖后应彻底夯实
(2)基础土壤内未发现有大量硫酸盐成分,普通水泥可安全用于建筑物基础。
(3)如果需要垫土应尽量采用粒状土,避免含有有害材料和达到有害数量的盐。回填土需要按要求夯实。
(4)施工过程需要保持有效降水,不得有残留积水也不得有水从任何源头渗入基础土层。
(5)所有回填土需要按要求彻底夯实。

[ 本帖最后由 toko_163 于 2010-3-21 21:26 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zj981
    zj981 沙发
    国外的地基和国内的承载力要求是不太一样的,国外通常是通过沉降量来控制基础尺寸,而国内是通过承载力和荷载来控制尺寸和沉降。
    2011-09-06 21:33:06

    回复 举报
    赞同0
  • applecheng_31
    applecheng_31 板凳
    国外工程探讨的还是太少啊,网上资料很难搜集,还望做过的各位大侠不吝赐教啊,共同提高
    2011-05-15 21:26:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2145 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

体外预应力加固技术在框架梁改造工程中的应用

论文简介: 体外预应力结构体系是对布置于原有混凝土结构或其他结构之外的钢索是假预应力所形成的预应力结构体系。 附件名:20103211269143663630.zip 文件大小:268K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10