土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 请问是怎么回事?
漏电开关的下面接了三个断电开关分管客厅、卧室、厨房和厕所,最近出现了短路现象,单接通客厅和卧室的断电开关电路可以正常使用,而接上或单独接通厨房的断电开关时漏电开关则会自动跳闸,用万用表测量其中一个插座的电压如下:火地电压:138V,火零电压:226V,零地电压:10V,请问问题出在哪里,该怎么解决?

全部回答(7 )

  • jwys81
    厨房的线路存在漏电,一个一个得查吧。。。。。
    2010-04-03 23:01:03 来自 PC 评论 举报
  • xj.7204
    用万用表测量其中一个插座的电压如下:火地电压:138V,火零电压:226V,零地电压:10V,请问问题出在哪里,该怎么解决?
    如果不存在漏电:火地电压:0V,火零电压220V(楼主给的226V属于正常)。
    2010-03-24 08:52:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 188 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10