土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 中频炉功率因素请教

中频炉功率因素请教

发布于:2010-03-21 09:33:21 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
2台中频炉400KW的变压器 中频炉开的时候投电容全击穿 但不投电容功率因素又太低 ,请教高手下 谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • maquanxi723
    maquanxi723 沙发
    估计是0.4KV侧电容击穿。是谐波造成的。
    2010-04-01 17:18:01

    回复 举报
    赞同0
  • pintens
    pintens 板凳
    中频炉的特点是谐波比较大,因为变频过程会产生大量的谐波,请问楼主选补偿装置的时候可曾考虑过谐波的影响!
    我不知楼主的补偿装置是否有滤波功能,滤的是哪次谐波?
    如果单单地用电容器来提高功率因素,是会造成谐波放大,对设备安全运行造成影响!
    2010-03-21 17:27:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 229 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

菜鸟新手有问题

请问什么叫 容性什么叫感性请高手多多指教下谢谢

回帖成功

经验值 +10