当地供电局的规定与国家标准规范不一致怎么办?

发布于:2010-03-21 09:10:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,当地供电局的规定与国家标准规范不一致怎么办?比如说多层住宅楼,进线电源柜中供电局要求总进线开关及到各单元的分路开关必须采用隔离开关,集中电表箱中表后开关也采用隔离开关,这些要求与国家标准规范不一致,国家标准要求住宅楼总进线开关采用带漏电保护的断路器(防火用的),如果到各单元的分路开关采用隔离开关,那么进线电源柜到各单元间的线路就没了保护,想知道各位如果遇到这种情况怎么办?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • dys-wjj
    dys-wjj 沙发
    按照严格的执行
    2010-03-28 11:48:28

    回复 举报
    赞同0
  • lujing9452
    lujing9452 板凳
    有矛盾是正常的,要协商解决,做设计时既要考虑国家标准规范,又要考虑到当地有关法令、法规;供电局的有关技术规定.毕竟这些电气设备归供电局所管理.
    2010-03-27 22:29:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。