发布于:2010-03-20 22:58:20
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
我们有个工程 三层的框架仓库 现在已经进入装修 发现地面沉降缝两边发生了不均匀沉降,导致地面垫层 发生了裂缝(地面垫层在伸缩缝处未断开,一遍打成)
现请教老师傅们 :
1.已有的裂缝怎么样处理 (我已将伸缩缝两边20公分的垫层用手电据很齐的凿开,不知道伸缩缝处铺什么 ,是塞保温板好还是打点胶 或者其他什么的)
2.还未断开的地面垫层怎么处理
谢谢了!
[
本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-23 09:59 编辑 ]
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句1、变形缝两侧的垫层未断开,当然会导致地坪裂缝。结构都需都不能抵抗变形需要留缝,那么地面就更加不能抵抗变形了。
2、回填土不可避免有一定的沉降,也会导致地面开裂。
处理方法:参照图集处理即可,图集上有详细的节点详图啊,比在这几句文字描述要清楚的多。严格按图集处理应该不会有太大的问题。
回复 举报
现在需要观测不均匀沉降量,并严密观测是否有继续发展的迹象
回复 举报