急求助:变频器为什么不减速?
急求助:变频器为什么不减速?
去年才上的变频器,我们使用的是ABB变频器,在清水池装了水位探头,探头通过LU--906M智能调节仪(D型号)控制变频器的给定,当水位超过2.8米时,变频器自动降至45hz,前几天因为打雷,把探头打坏无法启动,更换后可以运行,也能在3米设定值自动停机,就是2.8米不能降速,特向高手请教,谢谢!
发布于
2010-03-20 21:33:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
sxm600048
今天已经更换,一切正常,调节器怎么修复呢
2010-03-30 18:45:30
来自 PC
评论
举报
sxm600048
确实是输出(15-16)有问题,今天测量了一下,15-16号线电压14V,把水位设定值调低,只有0.03V变化,根本不会下来,更别说到0了,看来只有更换了,大家意见如何?