卫生间洗脸盆排水,看似很简单的一个题目,做过的项目也不少,如何设计的更加合理,最近想了几种方法,各有利弊,希望和大家交流下。

住宅卫生间排水一般有三种设计形式
1:50的排水管,存水弯设置在楼板下面(5楼的排水,存水弯放4楼)。
这种方法可能最常见,但是目前业主装修时候,市面上的洗脸盆都是配套有存水弯的,相当于业主在楼板上面又加了一个存水弯,个人认为两个存水弯会引起排水不畅。
2:50的排水管,不设置存水弯
这样就把加存水弯的工作留给了业主
3:50的排水管,存水弯设置在楼板上面(5楼的排水,存水弯放5楼)
个人认为这种方面可能会影响业主安装洗脸盆


希望大家多多交流吧,共同学习进步
谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhouchao_super
    个人认为还是将存水弯还是第一种设计比较好,将存水弯放在板下,因为卫生间其他管道一般都设在板下,洗脸盆有自带S弯,但也有不带S弯的,有的也只有一根软管而已,排水直接接软管插到S弯内即可。脸盆也只是日常洗漱用,排水不顺畅的几率很小吧
    2010-03-21 14:35:21

    回复 举报
    赞同0
  • corelli
    corelli 板凳
    楼板上留给业主自行加设存水弯的做法比较普遍。
    这样做:1.与标准图做法一致。2.施工简单。3.减少维修难度。

    [ 本帖最后由 corelli 于 2010-3-21 14:35 编辑 ]