土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教管道防静电接地问题

请教管道防静电接地问题

发布于:2010-03-20 09:53:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
大家好 :) ,现在有个项目,车间内有易燃易爆气体管道,要求做防静电接地,打算每20m将管道用接地线与车间接地干线连接一次,因为没去过这种现场,想问问具体施工时这种气体管道是预留接地支耳还是用接地夹之类的措施做接地端子与接地线联接?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • conquerlk
    conquerlk 沙发
    预留接地支耳做接地端子与接地线联接
    2010-04-05 14:29:05

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “易燃易爆气体管道”的规格大小?

    管道连接方式?法兰处(包括阀门)需加跨接线(扁钢或软扁铜线),连续管道(无法兰可断开)可50米接地一次。
    2010-03-22 16:41:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

徽派建筑防雷

徽派建筑造型很特殊,希望有经验的同行给些建议,先谢谢了

回帖成功

经验值 +10