发布于:2010-03-19 22:53:19
来自:电气工程/工业自动化
[复制转发]
最近在CFB炉一次风机(2500KW)准备新上一套变频调速系统代替原来的风机挡挡板节流节能.为了提高可靠性,想采用工/变频自动切换系统,在故障时能自动转到工频运行,工频运行时也能自动转到变频运行,中间炉内压力允许有一定波动,但不能造成MFT动作停炉.国内制造的有些变频器好像专门考虑这方面的需要,可较轻松实现.但进口的变频器没有专门考虑这方面的问题,但国产的高压大功率变频器的可靠性和稳定性没有多大把握.现在请教各位同仁,谁有这方面的经验,特别是如何解决风机挡板开关时间长,炉子压力波动大,防止MFT联锁跳炉的问题?工切换的程序?切换延时?非常感谢.
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报