拿到一个小区的方案,61000多平,包括4栋11F+1的小高层,共425户,底层商铺面积3400平。另一2400平地下车库,设备用房在车库内。
下周要开会讨论,第一次独自参加,不知道到时候要说些什么,主要是车库内的设备用房很不明确,只了解一些具体的说不大清楚
1 高、低压配电室的面积及设备布置:多少是合适的?配电屏的长度是怎么算 的?地面台高300够不够?
2 发电机房挨着消防水池布置是否合适?

我只想到这些,其他的还要知道什么,那位给指点一下,谢谢了

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • clmhf
    clmhf 沙发
    方案讨论时不知道说些什么,就少说多听和多沟通,了解业主的需要,然后就知道该怎么办了。
    简单估算容量和需要多少回路,就大概能确定几面低压柜,变压器选干式的节省面积,高压部分柜体数量基本都差不多。这样 高、低压配电室的面积及设备布置就OK了:配电屏最大1m一般是800长。地面台高300够了。
    2 发电机房挨着消防水池布置不合适?
    真是有疑问了,你是怎么进的设计院?
    2009-05-27 20:11:27

    回复 举报
    赞同0
  • popppwp
    popppwp 板凳
    刚看到,针对上面的讨论,主要谈谈关于公用变配电室的设置(包括变压器台数,容量,变配电室个数,是否设置箱变等等)以及专用变配电室的设置(也是包括变压器台数等问题)
    61000的住宅小区,容量按现在的要求,基本每平方按75~100W/平方米
    2009-05-07 22:03:07