发布于:2010-03-19 20:33:19
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
各位大师,你们好!!
本人最近做工程碰到一个棘手的事情,商品房的总等电位箱,我按图纸设计购买了TD-28的等电位箱安装完毕。在进行房子竣工验收时,质检站的人在验收时开具了整改意见内容是:总等电位的铜排规格不符合规范要求。我当时就问了质检站的人,那么铜排的规格是多大呢?他们说要(80MM宽*4MM厚)的铜排!!!
我后来到现场量了下我购买的TD-28箱内的铜排是(60MM宽*2MM厚),我又去问了供货商,他们说这是国标的,,如果要加大必须定做!!
我当时就纳闷了,我回去也查了书,也没看到规范!!!
请各位大师指点!!(最好告诉我规范)
我个人有点愚见:我认为这等电位铜排的选择应该是按照“短路电流量”和“额定电流”来规定铜排尺寸的吧!!!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句我一般做40x4
回复 举报
但是,我只想知道等电位箱内铜排的规格啊??(要有规范依据可查的)
回复 举报