土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 设备设计时,机房供电系统如何确定
对通信设备进行设计时,机房的供电系统如何计算,求教各大工程师,小弟迫切需要!!
多谢指点,小弟不胜感激!!小弟邮箱:panqie@tom.com

全部回答(3 )

  • jjmhappy
    大原则:
    分系统统计机房内各系统设备配合电的需求。
    考虑部分远端设备是否统一供电
    ups部分
    考虑到机房内恒温恒湿空调的及照明、插座的供电回路需求。
    考虑机房的防雷系统和接地
    按照最总的统计合理估算使用功率,涉及系统进线。
    各回路设计,可以按系统进行划分结合功能使用进行划分

    楼上说的对:
    具体讲就是:计算照明负荷,
    计算通讯设备负荷
    计算附属设备负荷

    根据负荷的性质确定供电回路、供电的容量
    根据负荷的性质确定是否增设稳压设备、变压设备、ups等
    2005-08-15 15:42:15 来自 PC 评论 举报
  • jackie_wang
    大原则:
    分系统统计机房内各系统设备配合电的需求。
    考虑部分远端设备是否统一供电
    ups部分
    考虑到机房内恒温恒湿空调的及照明、插座的供电回路需求。
    考虑机房的防雷系统和接地
    按照最总的统计合理估算使用功率,涉及系统进线。
    各回路设计,可以按系统进行划分结合功能使用进行划分
    2005-08-12 12:50:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 374 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10