电视、电话、网络系统的进线埋地敷设可以共管敷设吗?还是各个系统分开埋管?手井尺寸多大?怎样确定?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 20 AWG ,电缆外径7.7mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!
普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径8.2mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!
铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
CC-Link的总线电缆是特性阻抗为110±10Ω的3芯绞合屏蔽电缆,国产型号规格:STP-120Ω(for CANopen & CC-Link)3C×20AWG ,使用时,屏蔽层应只在一端接地!
欢迎交流: hdsr178@yahoo.cn
参见: http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=36295
欢迎交流: hdsr178@yahoo.cn
回复 举报
阿弥陀佛
回复 举报