贮水池计算公式是这样的:

Vy≥(Qb-Qg)Tb+Vx+Vs
QgTt≥(Qb-Qg)Tb (----调节容积)
其中Vy ---- 贮水池有效容积
Qb ---- 水泵的出水量
Qg ---- 外部供水能力
Tb ---- 水泵运行时间
Vx ---- 火灾延续时间内,室内外消防用水量之和
Vs ---- 生产事故备用水量
Tt ---- 水泵运行间隔时间

手册上说,在资料不足时,贮水池的调节容积(Qb-Qg)Tb,一般可按大于建筑物日用水量的10%计算。 在我的理解中,意思上调节这个贮水池的容积就是
Vy≥建筑最高日用水量×10%+Vx+Vs
可同事说在此基础上还要减去贮水池在水泵运行时的补水量,悲哀!!需要吗? 我认为手册上既然说了贮水池的调节容积可按大于建筑物日用水量的10%计算,而调节容积已经等于贮水池的出水量减去进水量,如果再减去补水量,那不等于减了两次补水量吗?况且手册上除了这条以外没有另外说明按10%算了以后还要减补水量啊!!!~~`
望各位有经验的高手帮分析一下!~~

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • liweigang_21cn
    生活水箱绝对可以也应该取消
    现在室环保节能的社会
    而且无负压稳流给水设备也相当成熟 而且应用已经很多了
    我们这次26层设计就采用这种
    从市政管网直接取水
    由稳流罐 主泵 气压罐 控制柜组成
    2005-08-25 23:04:25

    回复 举报
    赞同0
  • xj3239
    xj3239 板凳

    上海还没有取消
    2005-08-25 21:00:25

    回复 举报
    赞同0