请看图,该工程是在一个旧楼边上新建一个楼,两楼通过走道连接,并借用旧楼的楼梯做疏散用。
问:旧楼有两个自然排烟口,满足自然排烟要求。新楼并上之后,走道有60多米,右边的排烟口据中间那个排烟口右边有59米,但可开启扇在中间,故右边这块是超过60米的,不满足自然排烟要求了。
所以,要在新楼上加机械排烟,但是,旧楼怎么办,以门洞处为界,画两个排烟分区,一边机械,一边自然可以么?门洞处有大于500的梁分隔。两边都做机械有困难,故一边做,一边不做可否。
应走道必须连通,一旦机械排烟启动,肯定会对自然排烟那边风压有影响,所以难以取舍。
过往朋友请指教!!
全部回复(78 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报