土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教35KV系统接地方式

请教35KV系统接地方式

发布于:2010-03-19 11:31:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
在35KV变电所中变压器连接组别是YN,d11,那中性点是采用直接接地,还是经高电阻接地还是低电阻接地?还有接地阻值是多少?谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • y502x
    y502x 沙发
    决定于系统电容电流.35KV小于10A时可采用中性点不接地方式;超过10A时可采用小电流接地,例中草药性点经消弧线圈补偿接地或高阻接方式.
    2010-03-20 09:10:20

    回复 举报
    赞同0
  • my_cupid
    my_cupid 板凳
    :victory:
    2010-03-20 01:22:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 233 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机空冷器什么时间开为好?

今天公司2#发电机并网发电,并网时我就让巡检人员去把空冷器打开,可是有个老师傅说要等一段时间。这个有什么说法吗?开早了有什么危害吗?请不吝赐教!