lanbird88
沙发
回风不稳一般不会造成飘水想象,表冷器析出水份后,由于风速过高,将表冷器上的水份吹到表冷段以外的地方叫做漂水现象。一般空调机内部的风速<2.5m/s,就不太会出现飘水现象,你这只是回风不稳,再不稳一般也不会大于原来设计的总风量。
2010-03-25 09:03:25
赞同0
-
sjzbait
板凳
应该是冻坏了,我也遇到过这样的事情,冬季水要放净,并用压缩空气(氮气)将表冷器吹干,将低温水阀门拆除,二侧封上盲板,这是经验之谈。