土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 表冷器

表冷器

发布于:2010-03-19 11:10:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
昨天晚上我们公司空调表冷器通冷冻水,发现表冷器漏水,请大家帮分析一下。是第一次用

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lanbird88
    lanbird88 沙发
    回风不稳一般不会造成飘水想象,表冷器析出水份后,由于风速过高,将表冷器上的水份吹到表冷段以外的地方叫做漂水现象。一般空调机内部的风速<2.5m/s,就不太会出现飘水现象,你这只是回风不稳,再不稳一般也不会大于原来设计的总风量。
    2010-03-25 09:03:25

    回复 举报
    赞同0
  • sjzbait
    sjzbait 板凳
    应该是冻坏了,我也遇到过这样的事情,冬季水要放净,并用压缩空气(氮气)将表冷器吹干,将低温水阀门拆除,二侧封上盲板,这是经验之谈。
    2010-03-24 14:50:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多