零序保护,是不是有4CT
零序保护,是不是有4CT
就是ABC三相个穿过一个CT,零线要穿过另外一个吗 ?
这样可以吗,A相穿一个CT,B相和中性线穿一个CT,C相穿一个CT??
发布于
2005-08-05 21:20:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(31 )
david1636
A,B,C,N分别穿一个CT是可以的,A,B,C的CT是做计量或测量用,N的CT是用做低压零序保护用的.
2009-10-21 16:41:21
来自 PC
评论
举报
星湖
B和N同时穿一个CT,好像意义不大:
当三相平衡时,A、B、C三相电流是相等的;
当三相不平衡时,A、B、C可能相等(相等的几率非常小),也可能不相等。
而且B相电流和N的电流在互感器这看方向是相反的,所以这样做的意义不大。
零序电流的话,我觉得ABC同时穿一CT和N穿一CT效果是一样的,只是这个零序CT的变比怎么确定,为了准确,我觉得应该选/1的,但多少/1,这个是不是有什么标准,看变压器的大小来确定?