我是一位新手,请问一座8层医院,一级负荷有消防设备、生活水泵、客用电梯、消防电梯、手术室、手术室空调、走道照明
其它为三级负荷;请问发生火灾时,除了切断三级负荷电源、客用电梯外还应切断哪些电源,手术室?如何计算发电机功率?
谢谢高手指点

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shwzc
    shwzc 沙发
    见《火灾自动报警系统设计规范(GB50016-98)的规定:
    1.应切断有关部位的非消防电源;
    2应接通有关部位的消防电源;
    3.火灾确认后,消防控制设备应按疏散顺序接通火灾警报装置.
    就是说,三层着火时,二~四层的电气设备及有关的电气设备按照上面方法操作。
    火灾时,切断的非消防负荷与消防负荷之和,与平时负荷取最大值为计算负荷。
    2010-03-19 13:10:19

    回复 举报
    赞同0
  • 之清
    之清 板凳
    非消费电源都要切断
    2010-03-19 10:46:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么情况下断零会引起电压升高

什么情况下断零会引起电压升高,三相断零会引起三相电压不平衡,这时侯单相电路会怎样?

回帖成功

经验值 +10