轴流风机行吗?
轴流风机行吗?
有一个洗浴中心里浴区的离心排风机(电机外置)坏了,是箱式的,后面接了20多米风管,风量5000左右。由于水蒸汽太多,风机箱里的风机烂得差不多了,现急需更换。业主方想省点钱,提出换轴流风机。但我对通风这一块不在行,清DX们指点一下:用轴流风机行不行?怕换了以后抽不动,呵呵。如果行的话该用什么规格的风机,电机功率大概多少? 小弟跪谢了
发布于
2010-03-18 20:38:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
liyouwu
是离心玻璃钢风机好
2010-05-08 10:04:08
来自 PC
评论
举报
bruce9192001
轴流风机没有风压? 这说法有很大的问题喔 !
版主建议的没错, 轴流风机噪音确实会大很多, 不建议使用轴流, 离心本身就有他的运用特性在, 因为他多了外箱体可以阻绝噪音:)
2010-04-01 15:42:01
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yuanfeng648
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
44
回复
97
粉丝
5
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.89 万条内容 · 599 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
版主建议的没错, 轴流风机噪音确实会大很多, 不建议使用轴流, 离心本身就有他的运用特性在, 因为他多了外箱体可以阻绝噪音:)