土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于高层建筑房间排烟求助 谢谢先
高规上说的大过100平的无窗房间需设排烟设施,就是说这样的房间一定要设排烟风口吗?但是一栋大楼规划之初,房间通常是不划分出来的,或者说划分出来的房间很大,最后到承租户时,通常又被隔成很多小的房间 这样到底要不要设排烟风口啊?
请问啊 通常这种塔式的高层建筑,能不能只在内走廊上设排烟风口,计算内走廊面积时,把房间面积算进去就好了?

全部回答(9 )

  • goodluck_lxf
    本人认为大于100平米的房间就应该作为一个防烟分区,符合规范的定义,既然是一个防烟分区,那就一定要设排烟口。
    2005-08-09 09:32:09 来自 PC 评论 举报
  • hhbox
    高规条文说明5.1.6
    1.不设排烟设施的房间(包括地下室)和走道,不划分防烟分区.
    2.走道和房间(包括地下室)按规定都设置排烟设施时,可根据具体情况分设火合设排烟设施,并根据分设或合设的情况划分防烟分区.
    说明了防烟分区划分的原则.
    楼上朋友说的属于安全疏散问题,就是人是否能到达安全出口并开启房门.规范一般房间要求是不宜超过15米,不论是否有排烟设施,也必须满足人能安全打开门疏散.
    实际设计工程中,如果真的有大于100平米的房间,应该考虑单独设一个,因为在造价和控制复杂程度增加不多时,应该是更优的选择!
    2005-08-08 08:53:08 来自 PC 评论 举报
加载更多