土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高规是否印刷错误
计算正压送风时,按压差法:高规的P198页,l=0.827xAxP^(1/n x 1.25)
而措施及红宝书为 l=1.25x 0.827xAxP^(1/n )
高规是否印刷错了?

全部回答(5 )

  • yang1103
    我感觉高规不一定错,经过计算以后高规会比手册的小,而这个公式本来就没有看到推导过程,所以谁错还不一定,而且这些系数范围究竟怎么确定的,也没用相关文献说明。
    :call:
    2010-07-12 18:11:12 来自 PC 评论 举报
  • xhpf
    可能取得系数不一样吧
    2010-06-24 15:32:24 来自 PC 评论 举报