土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 继电保护疑问

继电保护疑问

发布于:2010-03-18 17:15:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一份继电保护规格书中有: 具有分散式故障录波功能,录波不少于25周波;具有谐波分析功能,谐波分析次数不少于25次。

25周波是指故障时保护设备录下25周波的记录? 25周波是0.5秒? 1秒是50周波

谐波分析25次? 还是25种谐波? 

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lesonlee
    lesonlee 沙发
    個人意見~僅供參考~
    "录波不少于25周波"指的是儀器可以記錄0.5秒波形
    "谐波分析次数不少于25次"指的是儀器可以分析所記錄的波形中
    基本波~25次諧波的成份
    :loveliness: :loveliness: :loveliness:

    [ 本帖最后由 lesonlee 于 2010-3-19 09:02 编辑 ]
    2010-03-19 08:59:19

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼上想法突出,但与实际不符!

    “录波不少于25周波;具有谐波分析功能,谐波分析次数不少于25次”
    最后10多个字是多余的!有录波分析功能就可以了。录下的波包含多个成份,其中就存在谐波。谐波的频率范围应该是对电力系统有影响的部分,无影响的不会在录波中有明显的成份(25次谐波根本不会在录波中发现!!!)。
    2010-03-19 08:52:19

    回复 举报
    赞同0