请问这样设置检查口有问题吗?
请问这样设置检查口有问题吗?
如图
发布于
2010-03-18 16:09:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lytliangyantao
这是哪儿的审图公司?什么水平?4.5.12.1条的意思是:当立管的主管在某楼层转弯时,为防止堵塞,应加检查口。:lol
2010-03-18 16:34:18
来自 PC
评论
举报
heshang
审图的说
排水立管1YL-A2a,1WL-A1等在楼板底走横管者,
该处立管应加设检查口。(GB50015-2003第4.5.
12.1条)
2010-03-18 16:12:18
来自 PC
评论