土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教三相四线变压器接入住宅在哪儿分出PE线

请教三相四线变压器接入住宅在哪儿分出PE线

发布于:2010-03-18 14:27:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
三相四线引入一冻楼 入户是一零一火 因为有三相插座 所以要分出PE线 请问是不是要在户内做一个接地然后引出N线和PE线? 请教接地怎么做? PE线和N线在什么位置分开? 是在2P总开关的上桩头分开还是在其下桩头分开?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    :lol
    TN系统的话,重复接地处分开PEN线。。
    TN系统的话无PEN之说了。。。
    楼主应该先弄清楚这三相四线过来的接地系统型式。。。
    2010-03-19 09:31:19

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳


    从电源过来的L和N线,只能接在工作线路上,不能接保护线,N线不能与PE线相碰!!!

    如果电源过来没有PE线,家里又需要接地保护,可以把家里单独做成TT系统,但只有220V的,总开关处必须装漏电保护!自己做一组接地极,接地电阻不大于10Ω。
    2010-03-19 08:33:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 390 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单相配电变压器三线集束导线两火一零低压供电模式的实施与展望

单相配电变压器三线集束导线两火一零低压供电模式的实施与展望

回帖成功

经验值 +10