土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 湿式报警阀相关问题

湿式报警阀相关问题

发布于:2010-03-18 13:47:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
报警阀警铃支管上的球阀按理是常开的,但现在一开就有水流动,请问有几种情况会造成这种现象?报警阀没关死是不是也会这样。谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zgtxss
    zgtxss 沙发
    多谢专家解答
    2010-03-19 14:14:19

    回复 举报
    赞同0
  • chenzq556
    chenzq556 板凳
    湿式报警阀相关问题
    报警阀警铃支管上的球阀按理是常开的,但现在一开就有水流动,请问有几种情况会造成这种现象?报警阀没关死是不是也会这样。
    大概有三种吧:
    1、湿式报警阀内有杂质卡住,造成阀瓣不能关闭严密(靠压力平衡后自动闭合)
    2、阀后末端有滴或漏水
    3、阀后最高处自动排气阀造成
    要仔细检查一段时间才能正确判断
    2010-03-18 19:02:18

    回复 举报
    赞同0