土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 15层的建筑要用设么样的给水方式

15层的建筑要用设么样的给水方式

发布于:2010-03-18 10:54:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人在做一个15层一个办公楼,给水要用什么样的方式呢?我选的水泵、水池、水箱联合供水,1-3为市政供水,4-15层为水泵打到屋顶水箱,然后再由水箱向下供水。可是在审图的时候,说这种方式很浪费,要直接供水,就是去掉屋顶水箱,给水分为3个区,1-3为市政供水,4-9层为中区供水,10-15层为高区供水,共设2组泵,中区和高区各2台。本人认为这种方法会产生水锤,而且在断电的时候就会断水。到底该用那种方法?在给水、消防分区的问题上到底有没有明确的说法呢?请各位前辈指教!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • seewindy
    seewindy 沙发
    路过,新手,学习了
    2010-04-20 16:09:20

    回复 举报
    赞同0
  • zwfzw
    zwfzw 板凳
    变频稳压供水系统自带储水罐和泵的,直接连入管道就可以了,但是4-15楼为一个区的话,456楼生活用水压力可能偏高了,建议加减压阀
    2010-04-20 15:17:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新的建排规范什么时候实行啊

新的建排规范什么时候实行啊?感觉变化还是不少

回帖成功

经验值 +10