算电压降时要把零线长度算进去吗?
算电压降时要把零线长度算进去吗?
比如说220V单相设备,距离为300m,计算长度应该是300m还是600m?为什么?
降电压=2*(R*cosp+X*sinP)*I,也可以直接查表
电压损失=降电压/220
380V情况
降电压=(根号3)*(R*cosp+X*sinP)*I,也可以直接查表
电压损失=降电压/380
发布于
2005-08-05 14:42:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
zz_zz
无区别。
2005-08-09 16:05:09
来自 PC
评论
举报
zz_zz
300m。公式中的2。
2005-08-09 16:04:09
来自 PC