土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵:水位到了设定值,频率却降不下来----是什么故障

水泵:水位到了设定值,频率却降不下来----是什么故障

发布于:2010-03-17 19:37:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们使用的是ABB变频器,在清水池装了水位探头,当水位超过2.8米时,变频器自动降至45hz,前几天因为打雷,把探头打坏无法启动,更换后可以运行,也能在3米设定值自动停机,就是2.8米处不能降速,特向高手请教,谢谢!(我是自来水公司电工,去年才上的变频器,160kw)

[ 本帖最后由 sxm600048 于 2010-3-17 19:38 编辑 ]
  • sxm600048
    sxm600048 沙发
    探头通过LU--906M智能调节仪(D型号)控制变频器
    2010-03-18 21:44:18