土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 用断路器直接控制电动机有何弊端啊?

用断路器直接控制电动机有何弊端啊?

发布于:2005-08-05 13:34:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
各位大侠,断路器有过载保护功能,用其直接控制电机可以么?但是我看到的电路图中,明显没有这样设计的,请指教

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • lyud
    lyud 沙发
    可能只是寿命不如接触器长,别的问题都能够解决。
    另外,断路器开断时可能会有较高的过电压吧!
    2007-09-29 10:10:29

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳

    其实就是这两个原因。
    无论是高压还是低压,断路器相较于接触器,其主要弊端是操作寿命低而价格高。至于各种自动控制功能,即使是低压断路器,100A以上的也都可以通过加装各种附件来实现。所以对于大容量的电机,当接触器的容量不能满足要求时,就必须要用断路器了。
    过去低压接触器的最大容量是630A,所以超过300kw的低压电机就必须直接用电动操作的框架式断路器来启动了。
    超过几MW的高压电机,高压真空接触器也是不能胜任的,也必须要用高压断路器了。
    至于几个KW的小电机,要想用微断直接启动,这时主要考虑是否需要远距离或自动控制,因为微断装不了附件,只能手动操作。
    2006-08-14 10:55:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

插座回路用途为电脑,怎样配置漏电断路器

在工程项目中发现,漏电断路器回路为电脑插座,往往会断路器误动作。是不是与选择漏电原件微电子式或电磁式有关

回帖成功

经验值 +10