土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教隔离开关问题

请教隔离开关问题

发布于:2010-03-17 18:21:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在一工程总箱中使用CM1塑壳断路器,因为有隔离功能,所以没有另加隔离开关,现在审图者提出要另加隔离开关?请教大家应该怎么回复,需要另加吗?谢谢

全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • dlgsdlk
    dlgsdlk 沙发
    作为总箱,为了安全起见,还是加上的好
    2010-04-05 16:10:05

    回复 举报
    赞同0
  • yangzhiyongy
    yangzhiyongy 板凳
    不懂
    2010-04-05 15:35:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消谐

10KVPT柜中,一次消谐和二次消谐能否同时使用,是否会出现异常情况!求教,最好能够给出详细的解释!

回帖成功

经验值 +10