在一工程总箱中使用CM1塑壳断路器,因为有隔离功能,所以没有另加隔离开关,现在审图者提出要另加隔离开关?请教大家应该怎么回复,需要另加吗?谢谢

全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • dlgsdlk
    dlgsdlk 沙发
    作为总箱,为了安全起见,还是加上的好
    2010-04-05 16:10:05

    回复 举报
    赞同0
  • yangzhiyongy
    yangzhiyongy 板凳
    不懂
    2010-04-05 15:35:05