发布于:2010-03-17 15:53:17
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
请教各位2个问题:
1:一栋建筑,下部2层商业,上部29层住宅,总高度不超过100米,下部2层商业防烟楼梯间和合用前室均无外窗不能自然排烟,上部住宅
的防烟楼梯间和合用前室均有外窗可以自然排烟,正压送风是只做下面2层商业的合用前室?还是总栋的防烟楼梯间和合用前室均要设正压
送风?
2:一栋建筑,34层,合用前室均设正压送风系统,下面17层为一个送风段,上面17层为一个送风段,如果第17层发生火灾,
一般是16,17,18三层送风口开启送风,则16,17层为下面的送风段,18层为上面的送风段,则送风口风量肯定会超过很多,
请问这种情况如何控制为好?如果只开启着火层的风口则风口面积很大。
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句-
wangshancheng
沙发
学习了很多知识!!!:victory:
2010-05-11 11:52:11
赞同0
-
darkside
板凳
第一个问题是首先要确定建筑性质再来判定。房产开发公司通常会打擦边球,所以首先要了解地块批文的用地性质,如果是非住宅用地的话,那是必须要做机械正压送风的。至于商住楼还是商业网点,前面已经说的比较清楚了。住宅用地也可能按照商住楼(公建)来定性的。这点要注意
2010-04-04 22:51:04
赞同0
加载更多回复 举报
第二个问题超过100米的建筑正压送风分段设置,不超过25层的系统我们一般都设置两个风口开启,也就是17层和18层。如果以17层分区的话,17层前室可设置在高区系统内,这样可以比较好解决分段送风问题
以上仅个人工作设置习惯,仅供参考.
回复 举报