发布于:2010-03-17 11:38:17
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
公司让我设计一个项目 是改造的 在原有建筑旁边加电梯
我想问一下 我要在外面新加一个柱子 柱子与原有建筑的剪力墙之间通过新加的梁来连接 我的问题就是梁与剪力墙的连接问题 :
我的想法就是通过植筋将梁与剪力墙连接起来 再在梁的端部的底部做钢承托
我就有疑问了 我这样在剪力墙上植筋(墙厚250) 安全吗 施工的时候很有可能与原来的剪力墙里的各向分布筋有冲突 甚至施工时钻孔时把原钢筋打断 这样是不是很危险啊
我算了一下植筋的锚固长度可以满足(不知道是否准确) 哪位大侠帮帮忙 给我提提意见 或者有什么更好的加固改造方法 指点一下啊 谢谢了
[
本帖最后由 xiaowei331 于 2010-3-18 11:09 编辑 ]
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报