发布于:2010-03-17 11:30:17
来自:施工技术/工程监理
[复制转发]
情况说明:监理了一个厂房,基础是桩基础,其中有一个区图纸上的桩数为99根,按图施工压桩结束,桩基退场。现在土建开始开挖土方,结果发现有一条轴线上有承台,但是没有打桩(一共10根),翻看图纸后发现,桩位图上没有画桩,承台图上画了。打桩单位说自己就是按图施工的,如果桩位图上有的话,一定会打下去,桩位图上没有画,我们肯定没有打,总桩数图纸上就是99根,如果那10根画上去的话,总桩数就应该是109根,所以我们没有错。现在甲方就怪我们监理当时为什么不仔细看图,及时提出来。我都郁闷死了,打桩的时候就看了桩位平面图,谁还会去看承台布置图啊,再说了审图中心的图审意见里也没提到啊。大家说,责任在我们监理吗?只怪甲方找了个垃圾设计院,这么低级的错误都会犯。
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报