发布于:2010-03-17 11:01:17
来自:建筑设计/绿色建筑设计
[复制转发]
建筑节能计算报告书
设计人:
校对人:
审核人:
计算工具:PKPM建筑节能设计分析软件
软件开发单位:中国建筑科学研究院
应用版本:PBECA2008 1.00版
建筑节能计算分析报告书
本报告签字盖章后生效
此项目判定依据为《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)
项目名称:
项目地址:
建设单位:
设计单位:
施工单位:
规范标准参考依据:
1、《河南省居住建筑节能设计标准》(寒冷地区)(DBJ41/062-2005)
2、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)
3、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008)。
4、《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007)
5、建筑外窗空气声隔声性能分级及检测方法(GB/T8485-2002)
6、建筑外窗采光性能分级及检测方法(GB/T11976-2002)
7、《建筑外窗保温性能分级及检测方法》(GB/T8484-2008)。
8、《住宅建筑围护结构节能应用技术规程》DG/TJ08-206-2002
9、《全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇》(2007)《建筑》分册
10、《全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇》(2007)《暖通空调•动力》分册
11、《全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇》(2007)《电气》分册
建筑材料热工参数参考依据:
材料名称 导热系数W/(m.K) 蓄热系数W/(㎡.K) 修正系数α 选用依据
α 使用场合
挤塑聚苯板 0.030 0.32 1.10 屋顶/架空楼板 《民用建筑设计热工规范》
超细无机纤维喷涂 0.040 0.48 1.00 内墙 用户自定义
膨胀聚苯板 0.042 0.36 1.10 外墙/热桥梁/热桥过梁/热桥楼板/地面 《民用建筑设计热工规范》
波形沥青防水板 0.170 4.71 1.00 屋顶 用户自定义
SBS防水卷材 0.170 3.29 1.00 屋顶 用户自定义
混凝土多孔砖(240厚)(八孔) 0.730 7.45 1.00 外墙/内墙 用户自定义
瓷质釉面瓦 1.000 13.64 1.00 屋顶 用户自定义
素土夯实 1.160 12.99 1.00 地面 用户自定义
混凝土 1.740 17.20 1.00 地面 用户自定义
地砖 3.490 25.49 1.00 屋顶/地面 用户自定义
门窗类型 传热系数
W/(㎡.K) 遮阳系数 气密性等级 选用依据
塑钢普通中空玻璃窗5+6A+5 2.80 0.84 4 用户自定义
一. 建筑概况
城市:
气候分区:寒冷
建筑名称:
建筑朝向:南
建筑体形:条式
建筑结构类型:砌体结构
体形系数: 0.34
节能计算建筑面积(地上): 2993.36 m2 建筑体积(地上): 8639.63 m3
节能计算建筑面积(地下): -- m2 建筑体积(地下): -- m3
节能计算总建筑面积: 2993.36 m2 建筑总体积: 8639.63 m3
建筑表面积:2980.31 m2
建筑层数:6
建筑物高度:17.40 m
层高汇总表
标准层 实际楼层 层高(m)
标准层1 1层 2.90
标准层2 2层 2.90
标准层3 3层 2.90
标准层3 4层 2.90
标准层3 5层 2.90
标准层4 6层 2.90
全楼外窗(包括透明幕墙)、外墙面积汇总表
朝向 外窗(包括透明幕墙)(m2) 外墙(m2) 窗墙比
东 57.09 419.55 0.14
南 151.09 779.45 0.19
西 57.09 419.55 0.14
北 139.56 780.25 0.18
合计 404.83 2398.79 0.17
二.建筑围护结构
1.围护结构构造
屋面类型(自上而下)1:瓷质釉面瓦(10.00mm)+波形沥青防水板(3.00mm)+挤塑聚苯板(70.00mm)+钢筋混凝土(120.00mm),太阳辐射吸收系数0.50
屋面类型(自上而下)2:地砖(10.00mm)+水泥砂浆(25.00mm)+SBS防水卷材(4.00mm)+水泥砂浆(20.00mm)+挤塑聚苯板(70.00mm)+水泥膨胀珍珠岩1(20.00mm)+钢筋混凝土(100.00mm),太阳辐射吸收系数0.50
屋面类型(自上而下)3:SBS防水卷材(4.00mm)+水泥砂浆(20.00mm)+挤塑聚苯板(70.00mm)+水泥膨胀珍珠岩1(20.00mm)+钢筋混凝土(100.00mm),太阳辐射吸收系数0.50
外墙类型(由外至内):水泥砂浆(20.00mm)+膨胀聚苯板(50.00mm)+混凝土多孔砖(240厚)(八孔)(240.00mm)+水泥砂浆(20.00mm),太阳辐射吸收系数0.50
楼梯间隔墙:水泥砂浆(20.00mm)+超细无机纤维喷涂(20.00mm)+混凝土多孔砖(240厚)(八孔)(240.00mm)+水泥砂浆(20.00mm)
周边地面:地砖(10.00mm)+水泥砂浆(20.00mm)+轻集料混凝土浇捣(屋面找坡)(50.00mm)+混凝土(60.00mm)+膨胀聚苯板(40.00mm)+素土夯实(200.00mm)
非周边地面:地砖(10.00mm)+水泥砂浆(20.00mm)+轻集料混凝土浇捣(屋面找坡)(50.00mm)+混凝土(80.00mm)+素土夯实(200.00mm)
接触室外的架空楼板类型:水泥砂浆(20.00mm)+挤塑聚苯板(60.00mm)+钢筋混凝土(100.00mm)+水泥砂浆(20.00mm),太阳辐射吸收系数0.50
外窗:塑钢普通中空玻璃窗(5+6A+5),传热系数2.80W/m2.K,自身遮阳系数0.84,气密性为4级,水密性为3级,可见光透射比0.40
户门:节能门1,传热系数1.70W/m2.K
阳台门下部芯板:节能门1,传热系数1.70W/m2.K
2.建筑热工节能计算汇总表
主要热工性能参数:
2.1 体形系数
体形系数判断 表 1
实际建筑体形系数 实际建筑物形状 体形系数限值
0.34 条式 0.30
体形系数未满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的4.1.2条要求。
2.2 屋顶
屋顶构造类型1:瓷质釉面瓦(10.00mm)+波形沥青防水板(3.00mm)+挤塑聚苯板(70.00mm)+钢筋混凝土(120.00mm)
屋顶类型传热系数判定 表 2
屋顶1
每层材料名称 厚度(mm) 导热系数W/(m.K) 蓄热系数W/(m2.K) 热阻值(m2.K)/W 热惰性指标D=R.S 修正系数
α
瓷质釉面瓦 10.0 1.000 13.64 0.01 0.14 1.00
波形沥青防水板 3.0 0.170 4.71 0.02 0.08 1.00
挤塑聚苯板 70.0 0.030 0.32 2.12 0.75 1.10
钢筋混凝土 120.0 1.740 17.20 0.07 1.19 1.00
屋顶各层之和 203.0 2.22 2.15
屋顶热阻Ro=Ri+∑R+Re= 2.38 (m2.K/W) Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W)
屋顶传热系数 K=1/Ro= 0.42 W/(m2.K)
太阳辐射吸收系数ρ=0.50
屋面满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的表4.2.1(K≤0.60)要求。
屋顶构造类型2:地砖(10.00mm)+水泥砂浆(25.00mm)+SBS防水卷材(4.00mm)+水泥砂浆(20.00mm)+挤塑聚苯板(70.00mm)+水泥膨胀珍珠岩1(20.00mm)+钢筋混凝土(100.00mm)
屋顶类型传热系数判定 表 3
屋顶2
每层材料名称 厚度(mm) 导热系数W/(m.K) 蓄热系数W/(m2.K) 热阻值(m2.K)/W 热惰性指标D=R.S 修正系数
α
地砖 10.0 3.490 25.49 -- 0.07 1.00
水泥砂浆 25.0 0.930 11.37 0.03 0.31 1.00
SBS防水卷材 4.0 0.170 3.29 0.02 0.08 1.00
水泥砂浆 20.0 0.930 11.37 0.02 0.24 1.00
挤塑聚苯板 70.0 0.030 0.32 2.12 0.75 1.10
水泥膨胀珍珠岩1 20.0 0.260 4.37 0.08 0.34 1.00
钢筋混凝土 100.0 1.740 17.20 0.06 0.99 1.00
屋顶各层之和 249.0 2.33 2.77
屋顶热阻Ro=Ri+∑R+Re= 2.49 (m2.K/W) Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W)
屋顶传热系数 K=1/Ro= 0.40 W/(m2.K)
太阳辐射吸收系数ρ=0.50
屋面满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的表4.2.1(K≤0.60)要求。
屋顶构造类型3:SBS防水卷材(4.00mm)+水泥砂浆(20.00mm)+挤塑聚苯板(70.00mm)+水泥膨胀珍珠岩1(20.00mm)+钢筋混凝土(100.00mm)
屋顶类型传热系数判定 表 4
屋顶3
每层材料名称 厚度(mm) 导热系数W/(m.K) 蓄热系数W/(m2.K) 热阻值(m2.K)/W 热惰性指标D=R.S 修正系数
α
SBS防水卷材 4.0 0.170 3.29 0.02 0.08 1.00
水泥砂浆 20.0 0.930 11.37 0.02 0.24 1.00
挤塑聚苯板 70.0 0.030 0.32 2.12 0.75 1.10
水泥膨胀珍珠岩1 20.0 0.260 4.37 0.08 0.34 1.00
钢筋混凝土 100.0 1.740 17.20 0.06 0.99 1.00
屋顶各层之和 214.0 2.30 2.39
屋顶热阻Ro=Ri+∑R+Re= 2.46 (m2.K/W) Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W)
屋顶传热系数 K=1/Ro= 0.41 W/(m2.K)
太阳辐射吸收系数ρ=0.50
屋面满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的表4.2.1(K≤0.60)要求。
2.3 外墙
外墙主体部分构造类型1:水泥砂浆(20.00mm)+膨胀聚苯板(50.00mm)+混凝土多孔砖(240厚)(八孔)(240.00mm)+水泥砂浆(20.00mm)
外墙类型传热系数 表 5
外墙1
每层材料名称 厚度(mm) 导热系数W/(m.K) 蓄热系数W/(m2.K) 热阻值(m2.K)/W 热惰性指标D=R.S 修正系数
α
水泥砂浆 20.0 0.930 11.37 0.02 0.24 1.00
膨胀聚苯板 50.0 0.042 0.36 1.08 0.43 1.20
混凝土多孔砖(240厚)(八孔) 240.0 0.730 7.45 0.33 2.45 1.00
水泥砂浆 20.0 0.930 11.37 0.02 0.24 1.00
外墙各层之和 330.0 1.45 3.37
外墙热阻Ro=Ri+∑R+Re= 1.61 (m2.K/W) Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W)
外墙传热系数 Kp=1/Ro= 0.62 W/(m2.K)
太阳辐射吸收系数ρ=0.50
热桥梁(圈梁或框架梁)构造类型1:水泥砂浆(20.00mm)+膨胀聚苯板(50.00mm)+钢筋混凝土(200.00mm)+石灰水泥砂浆(20.00mm)
热桥梁类型传热系数 表 6
热桥梁1
每层材料名称 厚度(mm) 导热系数W/(m.K) 蓄热系数W/(m2.K) 热阻值(m2.K)/W 热惰性指标D=R.S 修正系数
α
水泥砂浆 20.0 0.930 11.37 0.02 0.24 1.00
膨胀聚苯板 50.0 0.042 0.36 1.08 0.43 1.20
钢筋混凝土 200.0 1.740 17.20 0.11 1.98 1.00
石灰水泥砂浆 20.0 0.870 10.75 0.02 0.25 1.00
热桥梁各层之和 290.0 1.24 2.90
热桥梁热阻Ro=Ri+∑R+Re= 1.40 (m2.K/W) Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W)
传热系数 KB2 =1/Ro= 0.71 W/(m2.K)
热桥过梁(过梁)构造类型1:水泥砂浆(20.00mm)+膨胀聚苯板(50.00mm)+钢筋混凝土(200.00mm)+石灰水泥砂浆(20.00mm)
热桥过梁类型传热系数 表 7
热桥过梁1
每层材料名称 厚度(mm) 导热系数W/(m.K) 蓄热系数W/(m2.K) 热阻值(m2.K)/W 热惰性指标D=R.S 修正系数
α
水泥砂浆 20.0 0.930 11.37 0.02 0.24 1.00
膨胀聚苯板 50.0 0.042 0.36 1.08 0.43 1.20
钢筋混凝土 200.0 1.740 17.20 0.11 1.98 1.00
石灰水泥砂浆 20.0 0.870 10.75 0.02 0.25 1.00
热桥过梁各层之和 290.0 1.24 2.90
热桥过梁热阻Ro=Ri+∑R+Re= 1.40 (m2.K/W) Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W)
传热系数 KB3 =1/Ro= 0.71 W/(m2.K)
热桥楼板(墙内楼板)构造类型1:膨胀聚苯板(50.00mm)+钢筋混凝土(200.00mm)+石灰砂浆(20.00mm)
热桥楼板类型传热系数 表 8
热桥楼板1
每层材料名称 厚度(mm) 导热系数W/(m.K) 蓄热系数W/(m2.K) 热阻值(m2.K)/W 热惰性指标D=R.S 修正系数
α
膨胀聚苯板 50.0 0.042 0.36 1.08 0.43 1.20
钢筋混凝土 200.0 1.740 17.20 0.11 1.98 1.00
石灰砂浆 20.0 0.810 10.07 0.02 0.25 1.00
热桥楼板各层之和 270.0 1.22 2.65
热桥楼板热阻Ro=Ri+∑R+Re= 1.38 (m2.K/W) Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W)
传热系数 KB4 =1/Ro= 0.72 W/(m2.K)
外墙全楼加权平均传热系数判定 表 9
部位名称 墙体
(不含窗) 热桥柱 热桥梁 热桥过梁 热桥楼板
传热系数K W/(m2.K) 0.62 -- 0.71 0.71 0.72
面积(m2) S1=1279.56 S2=-- S3=311.40 S4=8.16 S5=160.85
面积∑S(m2) ∑S(m2)= S1+ S2+ S3+ S4+ S5=1759.97
Km [W/(m2.K)] Km=(K1.S1+ K2.S2+ K3.S3+ K4.S4+ K5.S5)/ ∑S(m2)=0.65
热惰性指标Dm Dm=3.22
外墙全楼加权平均传热系数满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的表4.2.1的标准的要求
2.4 楼梯间隔墙
楼梯间隔墙构造类型1:水泥砂浆(20.00mm)+超细无机纤维喷涂(20.00mm)+混凝土多孔砖(240厚)(八孔)(240.00mm)+水泥砂浆(20.00mm)
楼梯间隔墙类型传热系数判定 表 10
楼梯间隔墙1
每层材料名称 厚度(mm) 导热系数W/(m.K) 蓄热系数W/(m2.K) 热阻值(m2.K)/W 热惰性指标D=R.S 修正系数
α
水泥砂浆 20.0 0.930 11.37 0.02 0.24 1.00
超细无机纤维喷涂 20.0 0.040 0.48 0.50 0.24 1.00
混凝土多孔砖(240厚)(八孔) 240.0 0.730 7.45 0.33 2.45 1.00
水泥砂浆 20.0 0.930 11.37 0.02 0.24 1.00
楼梯间隔墙各层之和 300.0 0.87 3.18
楼梯间隔墙热阻Ro=Ri+∑R+Ri= 1.10 (m2.K/W) Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.115 (m2.K/W)
楼梯间隔墙传热系数 Kp=1/Ro= 0.91 W/(m2.K)
楼梯间隔墙的传热系数满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的表4.2.1的K≤1.65的要求。
2.5 接触室外的架空楼板
底部自然通风的架空楼板构造类型1:水泥砂浆(20.00mm)+挤塑聚苯板(60.00mm)+钢筋混凝土(100.00mm)+水泥砂浆(20.00mm)
架空楼板类型传热系数判定 表 11
架空楼板1
每层材料名称 厚度(mm) 导热系数W/(m.K) 蓄热系数W/(m2.K) 热阻值(m2.K)/W 热惰性指标D=R.S 修正系数
α
水泥砂浆 20.0 0.930 11.37 0.02 0.24 1.00
挤塑聚苯板 60.0 0.030 0.32 1.82 0.64 1.10
钢筋混凝土 100.0 1.740 17.20 0.06 0.99 1.00
水泥砂浆 20.0 0.930 11.37 0.02 0.24 1.00
架空楼板各层之和 200.0 1.92 2.12
架空楼板热阻Ro=Ri+∑R+Re= 2.08 (m2.K/W) Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W)
架空楼板传热系数 Kp=1/Ro= 0.48 W/(m2.K)
架空楼板满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的表4.2.1(K≤0.50)
2.6 周边地面
周边地面构造类型1:地砖(10.00mm)+水泥砂浆(20.00mm)+轻集料混凝土浇捣(屋面找坡)(50.00mm)+混凝土(60.00mm)+膨胀聚苯板(40.00mm)+素土夯实(200.00mm)
周边地面类型传热系数判定 表 12
周边地面1
每层材料名称 厚度(mm) 导热系数W/(m.K) 蓄热系数W/(m2.K) 热阻值(m2.K)/W 热惰性指标D=R.S 修正系数
α
地砖 10.0 3.490 25.49 -- 0.07 1.00
水泥砂浆 20.0 0.930 11.37 0.02 0.24 1.00
轻集料混凝土浇捣(屋面找坡) 50.0 0.890 11.10 0.06 0.62 1.00
混凝土 60.0 1.740 17.20 0.03 0.59 1.00
膨胀聚苯板 40.0 0.042 0.36 0.87 0.34 1.10
素土夯实 200.0 1.160 12.99 0.17 2.24 1.00
周边地面各层之和 380.0 1.15 4.12
周边地面热阻Ro=Ri+∑R+Ri= 3.30 (m2.K/W) Ri= -- (m2.K/W);Re= 2.150 (m2.K/W)
周边地面传热系数 Kp=1/Ro= 0.30 W/(m2.K)
周边地面的传热系数满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的表4.2.1的K≤0.52的要求。
2.7 非周边地面
非周边地面构造类型1:地砖(10.00mm)+水泥砂浆(20.00mm)+轻集料混凝土浇捣(屋面找坡)(50.00mm)+混凝土(80.00mm)+素土夯实(200.00mm)
非周边地面类型传热系数判定 表 13
非周边地面1
每层材料名称 厚度(mm) 导热系数W/(m.K) 蓄热系数W/(m2.K) 热阻值(m2.K)/W 热惰性指标D=R.S 修正系数
α
地砖 10.0 3.490 25.49 -- 0.07 1.00
水泥砂浆 20.0 0.930 11.27 0.02 0.24 1.00
轻集料混凝土浇捣(屋面找坡) 50.0 0.890 11.10 0.06 0.62 1.00
混凝土 80.0 1.740 17.20 0.05 0.79 1.00
素土夯实 200.0 1.160 12.99 0.17 2.24 1.00
非周边地面各层之和 360.0 0.30 3.97
非周边地面热阻Ro=Ri+∑R+Ri= 4.60 (m2.K/W) Ri= -- (m2.K/W);Re= 4.300 (m2.K/W)
非周边地面传热系数 Kp=1/Ro= 0.22 W/(m2.K)
非周边地面的传热系数满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的表4.2.1的K≤0.30的要求。
2.8 外窗
外窗构造类型1:塑钢普通中空玻璃窗(5+6A+5),传热系数2.80W/m2.K,自身遮阳系数0.84,气密性为4级,水密性为3级,可见光透射比0.40
外窗传热系数判定 表 14
朝向 规格型号 面积 传热系数K(W/m2.K) 窗墙比(包括透明幕墙)K 综合传热系数K(W/m2.K) 窗墙比限值 K限值
东 塑钢普通中空玻璃窗(5+6A+5) 23.823 2.8 0.14 2.80 ≤0.3 ≤2.8
外窗窗墙比满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的4.2.5条的要求,传热系数满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的表4.2.1的要求。
南 塑钢普通中空玻璃窗(5+6A+5) 73.332 2.8 0.19 2.80 ≤0.35 ≤2.8
外窗窗墙比满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的4.2.5条的要求,传热系数满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的表4.2.1的要求。
西 塑钢普通中空玻璃窗(5+6A+5) 23.823 2.8 0.14 2.80 ≤0.3 ≤2.8
外窗窗墙比满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的4.2.5条的要求,传热系数满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的表4.2.1的要求。
北 塑钢普通中空玻璃窗(5+6A+5) 139.56 2.8 0.18 2.80 ≤0.25 ≤2.8
外窗窗墙比满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的4.2.5条的要求,传热系数满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的表4.2.1的要求。
注:
1.上表中对于某一朝向外窗(包括透明幕墙)的综合传热系数K的计算公式:
式中,Ai------某种外窗(包括透明幕墙)的面积;
Ki------某种外窗(包括透明幕墙)的传热系数;
外窗(透明玻璃幕墙)的气密性判定 表 15
楼层 气密性等级 气密性等级限值
第1层 4级 不低于3级
第2层 4级 不低于3级
第3层 4级 不低于3级
第4层 4级 不低于3级
第5层 4级 不低于3级
第6层 4级 不低于3级
外窗(透明玻璃幕墙)的气密性满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的4.2.7条的标准要求
2.9 户门
户门构造类型1:节能门1,传热系数1.70W/m2.K
户门传热系数判定 表 16
户门类型 规格型号 传热系数 指标限值
户门1 节能门1 1.70 ≤2.70
户门满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的表4.2.1
2.10 阳台门芯板
阳台门芯板构造类型1:节能门1,传热系数1.70W/m2.K
阳台门芯板传热系数判定 表 17
阳台门芯板类型 规格型号 传热系数 指标限值
阳台门芯板1 节能门1 1.70 ≤1.72
阳台门芯板满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的表4.2.1
3.规定性指标校核结果
各分项指标校核情况 表 18
建筑构件 是否达标
体形系数不满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的4.1.2条的要求。 ╳
屋顶满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的表4.2.1的标准要求。 √
外墙全楼加权平均传热系数满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的表4.2.1的标准的要求。 √
楼梯间隔墙满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的表4.2.1的标准要求。 √
架空楼板满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的表4.2.1的标准要求。 √
周边地面满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的表4.2.1的标准要求。 √
非周边地面满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的表4.2.1的标准要求。 √
东向外窗满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的标准要求。 √
南向外窗满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的标准要求。 √
西向外窗满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的标准要求。 √
北向外窗满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的标准要求。 √
外窗(透明玻璃幕墙)的气密性满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的4.2.7条的标准要求。 √
户门满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的表4.2.1的标准要求。 √
阳台门芯板满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的表4.2.1的标准要求。 √
规范说明:
与《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)相比较,该建筑物的体形系数不满足《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)的4.1.2条的要求指标未满足规范要求。
结论:规定性指标未满足要求,须进行围护结构节能动态计算。
采暖建筑围护结构结露设计
一、基本计算参数
计算地点:焦作
室内计算温度ti:18℃
采暖期室外平均温度te:-7℃
露点温度T露点:10.2℃(河南所有地区均为此值)
二、围护结构结露验算
最不利热桥类型
每层材料名称 厚度
(mm) 导热系数
(m/k.w) 蓄热系数
W/(m2.K) 热阻值
(m2.K)/W 热惰性指标
D=R.S 修正系数
α
水泥砂浆 20.0 0.930 11.37 0.02 0.24 1.00
膨胀聚苯板 50.0 0.042 0.36 1.08 0.39 1.10
混凝土多孔砖(240厚)(八孔) 240.0 0.730 7.45 0.33 2.45 1.00
水泥砂浆 20.0 0.930 11.37 0.02 0.24 1.00
各层之和 330.0 0.930 11.37 1.45 3.33 1.00
热阻Ro=Ri+∑R+Re=1.61(m2.K/W) Ri= 0.115(m2.K/W);Re=0.043(m2.K/W)
传热系数 K =1/Ro=0.62
结露验算公式:
由此算出内表面温度然后和露点温度进行对比,大于露点温度就不会结露,反之就会结露。
备注:ti冬季室内设计计算温度;
θi内表面温度;
R0'热桥部位传热阻(m2•K/W);
te冬季室外计算温度;
R0主墙部位传热阻(m2•K/W);
Ri内表面换热阻,取0.11m2•K/W;
η修正系数;
经验算θi=16.29℃,故θi≥T露点,满足《河南省居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》DBJ41-062-2005 第4.2.4条规定,热桥部位不会发生结露。
建筑能耗的综合计算
设计建筑及限值的热工参数和计算结果 表1
围护结构部位 限值K W/(m2.K) 设计建筑K W/(m2.K)
屋顶 0.60 0.42
外墙 0.75 0.65
窗户(含阳台门上部) 2.80 2.80
阳台门下部门芯板 1.72 1.70
不采暖楼梯间户门 2.70 1.70
外门 -- 1.70
不采暖楼梯间隔墙 1.65 0.91
接触室外空气地板 0.50 0.48
不采暖地下室上部地板 -- --
周边地面 0.52 0.30
非周边地面 0.30 0.22
1. 设计建筑能耗计算
根据建筑物各参数以及《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)所提供的参数,得到该建筑物的年能耗如下:
表2
能耗指标 建筑总能耗 单位建筑面积能耗
耗热量 38177.62 13.40
采暖耗煤量 18205.60 6.39
2. 建筑节能评估结果
实际计算能耗指标与设计指标限值的对比结果,汇总如下:
表3
计算结果 耗热量指标 采暖耗煤量指标
设计指标 13.40 6.39
限值 14.10 6.70
图(1)
结论:
该设计建筑的耗热量与耗煤量均小于等于限值,因此,该建筑达到《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41-062-2005)第三章的规范要求。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报