10KV线路断线,负荷测掉到地上,电压会有多大,如何分析,请帮忙
10KV线路断线,负荷测掉到地上,电压会有多大,如何分析,请帮忙
10KV线路发生断线,断点处电源部分还在电杆上,负荷测线路掉到地上,经配变10KV线圈会产生电压,如何分析
发布于
2010-03-17 09:57:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
m.st
路过,帮楼主顶顶!!
2010-03-24 10:18:24
来自 PC
评论
举报
tnc
假设C相负荷侧线接地.
接地后,三相ABC电源电压仍对称。
A、B两相电压依然通过设备内对应相的负载阻抗供电,C相的“负载阻抗”是什么?是C相线的电容的容抗(电源至接地点之间)、接地点电阻,设备内阻抗的和,相当于很大一个阻抗,后果就是ABC三相负载严重不平衡。
如果10kV线路的上级变压器不会因此产生中性点偏移,那么10kV电源仍将继续对称,10kV的配变(10/0.4kV)低压侧电源也对称,但是10kV线路,10kV配变内负载电流的分配将处于故障状态。
10kV线路那里或者10kV的配变(10/0.4kV)那里将会有零序保护动作,或者过电流动作。如果有零序保护动作,应该是零序保护先动作。
2010-03-24 09:34:24
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ldw836
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
0
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(16 )
