土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV线路断线,负荷测掉到地上,电压会有多大,如何分析,请帮忙
10KV线路发生断线,断点处电源部分还在电杆上,负荷测线路掉到地上,经配变10KV线圈会产生电压,如何分析

全部回答(16 )

  • m.st
    路过,帮楼主顶顶!!
    2010-03-24 10:18:24 来自 PC 评论 举报
  • tnc
    tnc
    假设C相负荷侧线接地.
    接地后,三相ABC电源电压仍对称。

    A、B两相电压依然通过设备内对应相的负载阻抗供电,C相的“负载阻抗”是什么?是C相线的电容的容抗(电源至接地点之间)、接地点电阻,设备内阻抗的和,相当于很大一个阻抗,后果就是ABC三相负载严重不平衡。

    如果10kV线路的上级变压器不会因此产生中性点偏移,那么10kV电源仍将继续对称,10kV的配变(10/0.4kV)低压侧电源也对称,但是10kV线路,10kV配变内负载电流的分配将处于故障状态。

    10kV线路那里或者10kV的配变(10/0.4kV)那里将会有零序保护动作,或者过电流动作。如果有零序保护动作,应该是零序保护先动作。
    2010-03-24 09:34:24 来自 PC 评论 举报